沈阳开料机接口配线详解
沈阳开料机接口配线详解
为了降低从电源线耦合到控制器的高频干扰噪声,可以在控制器电源输入侧安装匹配的噪声滤波器。
输入输出电源口 COM+ 和 COM-与系统专用电源 24V,GND 在系统内部完全隔离,为达到更佳的抗干扰效果,请按照以下接线方式。
主机 24v 电源接口不能采用客户自备开关电源。
不能与 COM+ COM-共用开关电源。
沈阳开料机电源电路配线
沈阳开料机电源电路配线
沈阳开料机开关量输入电路配线
沈阳开料机开关量输入电路配线
开关量输入电路有如图所示的机械开关接法和三极管的开路集电极接法;
默认低电平有效,支持 NPN 型接近开关;
开料机开关量输出电路配线
开关量输出电路配线驱动光耦及感性负载参考电路
共有 15 路通用开关量输出电路,均是如图所示的开路集电极输出结构,可用来驱动继电器线圈或光耦负载,带载能力如图中所示。
接继电器线圈等电感性负载时,务必按图中所示安装续流二极管,否则会损坏驱动器。
开料机主轴控制接口电路配线
 主轴控制接口电路配线
FOR、REV、SX1-SX4 接线方式与通用输出相同;
以上主轴输出端口对应的通用端口号分别为 OUT16-OUT21;
模拟量电路内部与输入输出电源隔离,禁止 ACM 与 DCM 进行短接;
DCM 与 COM-内部已短接;
若只有主轴启停,则只需接 FOR 正转信号到变频器主轴启动输入端接口,REV(反转)悬空;
沈阳开料机脉冲方向指令输出电路配线
沈阳开料机脉冲方向指令输出电路配线
Y、Z、A 轴接线同 X 轴电路;
脉冲方向均采用差分输出信号,差分接线理论最大支持 4M HZ ,请注意驱动器最大输入脉冲频率;
不支持共阴共阳单端接法,如下图接法不支持;
开料机不支持共阴共阳单端接法
不支持脉冲方向正极短接或者负极短接的驱动器;
开料机手轮接口电路配线
手轮接口电路配线
 开料机引脚接口信号
引脚接口信号描述
 开料机串口接口电路配线图
串口接口电路配线图
开料机引脚接口信号描述
引脚接口信号描述